Розетки с заземляющим контактом

Не влезай - убьет! Технические вопросы по монтажу и подключению электрического оборудования
  • Поделиться темой с помощью

Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#1  Сообщение Master » 16 апр 2012, 23:19

Приходилось в жизни работать продавцом в электротоварах. Большая часть населения не имеет понятие, для чего выпускаются розетки с заземляющим контактом. И удивительно еще то, что их покупают не по назначению. Если нет трехжильного кабеля в домовладении, нет смысла и ставить такие розетки. Да и если нет узо, тоже не актуально. Вот такой у нас в РФ не просвещенный народ. А что говорить о глухих местах? Хотел бы послушать мнение профи.
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
Master
Сержант форума
Сержант форума
Прогресс до следующего звания:
20%
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 14:12
Пол: Не определился
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации MasterВычесть пункт репутации Master
ТегиРозетки, заземление, контакт

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#2  Сообщение mixail » 16 апр 2012, 23:44

Розетка на рисунке выше, Розетка Legrand и серия Valena.... :men:
Мое мнение такое, ни чего страшного, что покупают такие розетки с заземлением, это лишнем не будет, так как сейчас новое оборудование в основном с евро вилками именно для таких розеток, а если в старых домах нету контура заземления в электрощитовых, то в таком случае есть два варианта:
1) Со всем не подключать заземление, потому, что такого нету....
2) На крайний случай землю можно посадить на ноль в евро розетках, но только в том случае, если ни чего не перепутано в распаячных коробках в тех помещениях где установлены эти розетки и все на своих местах и фаза и ноль... :zamk_elektrik:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail
ТегиРозетка Legrand, серия Valena

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#3  Сообщение ДенисЕгоров » 14 окт 2012, 11:50

ноль и фазу и определить можно на практике, не ориентируясь на "этикетки" и то, как оно в идеале должно быть
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
ДенисЕгоров
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
40%
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 20:12
Пол: Не определился
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации ДенисЕгоровВычесть пункт репутации ДенисЕгоров

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#4  Сообщение mixail » 14 окт 2012, 12:20

ДенисЕгоров писал(а):ноль и фазу и определить можно на практике, не ориентируясь на "этикетки" и то, как оно в идеале должно быть

Речь в теме идет о заземляющем контакте...
А что за "этикетки" вы имели ввиду поясните...)), что то непонятно о чем вы написали... :ny_tik:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#5  Сообщение ДенисЕгоров » 14 окт 2012, 12:37

просто когда у нас в квартире 1980-х годов постройки меняли проводку, то проводка шла от менее мощных к более мощным проводам!, розетки шли странными гирляндами через обе комнаты. потом у нас в доме была замена проводки, во время которой провода повесили наспех (все смотрели чемпионат, и отключать надолго боялись), поэтому когда бригада уже поехала менять неправильно накинутый в системе фаза-ноль-земля кабель, то все полыхнуло. у нас выгорели: зарядки к телефонам, трансформатор на подсветку, трансформатор на ноут, плита и холодильник - компенсировали на 40 т.р. у кого-то на глазах горели провода к часам. дети, животные и рыбки в аквариумах не пострадали. так что в квартире сделаешь, а в паре км что-нибудь напутают :-)
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
ДенисЕгоров
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
40%
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 20:12
Пол: Не определился
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации ДенисЕгоровВычесть пункт репутации ДенисЕгоров

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#6  Сообщение mixail » 14 окт 2012, 12:47

Ну случаи разные бывают, в старых домах и такое бывает...
Просто вопрос в первом посту был зачем покупать розетки с заземляющем контактом...
И ответ был соответствующий, что надо смотреть в перед в ногу со временем и что современная электротехника вся имеет заземляющий контакт, а подсоединять или нет, это уже зависит от дома и, что там у вас в щитовой, есть заземляющий контур или нет, это надо по месту уже смотреть...)) :ps_ih:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!

За это сообщение автора mixail поблагодарил:
ДенисЕгоров (21 дек 2012, 07:44)
Рейтинг: 50%
 
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#7  Сообщение Ripper » 21 июл 2013, 22:28

В некоторых домах где заземление не предусмотрено наблюдал картину как в квартире заземление кидали на стояк холодной воды!Не знаю на сколько это эффективно.
Мама любит белый,дедушка бородинский,а папа чёрный он любит бананы)))
Аватар пользователя
Ripper
Младший сержант форума
Младший сержант форума
Прогресс до следующего звания:
20%
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 14:47
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации RipperВычесть пункт репутации Ripper

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#8  Сообщение mixail » 21 июл 2013, 23:21

Раньше строители практиковали такое заземление на трубы водоснабжения, от безвыходности и не имея соответствующего оборудования и знаний, это метод очень древний и первобытный.

Приведу пример не безопасности этого метода, если сварщик подключает самодельный сварочный аппарат и вешает также свое заземление на трубы при ремонтных сварочных работах, а вдруг и перепутает как нибудь при работах конец провода. При неисправности сварочного аппарата и сварочных проводов, а также повреждении защитного заземления корпуса. Запрещается использовать в качестве обратного провода сварочной цепи контуры заземления, трубы санитарно-технических устройств и т.д.

Основными причинами поражения электрическим током являются воздействие электрического тока, проходящего в сварочной цепи, соприкосновение с открытыми токоведущими частями и проводами (случайное, не вызванное производственной необходимостью, или вследствие ошибочной подачи напряжения во время ремонтов и осмотров); прикосновение к токоведущим частям, изоляция которых повреждена, касание токоведущих частей через предметы с низким сопротивлением изоляции, прикосновение к металлическим частям оборудования, случайно оказавшимся под напряжением (в результате отсутствия или повреждения защитных устройств), соприкосновение со строительными деталями конструкций, случайно оказавшимися под напряжением, и др. Опасность поражения электрическим током создают источники сварочного тока.

Я думаю, что это пример достаточно убедителен и отобьет желание кидать заземляющий провод на водосточные трубы, просто наши дома не предсказуемы в плане эксплуатации. А случаи разные бывают... решать вам. :zamk_elektrik:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#9  Сообщение Vladimirs » 02 сен 2013, 17:21

А нам заземление сделали наконец-то во время ремонта, и подключили розетки
вот такого типа
Изображение

теперь заземляю все приборы.
Вопрос, можно ли заземлять нулевой провод?
Аватар пользователя
Vladimirs
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
40%
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 17:12
Пол: Не определился
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации VladimirsВычесть пункт репутации Vladimirs

Re: Розетки с заземляющим контактом

Сообщение:#10  Сообщение mixail » 02 сен 2013, 17:46

Заземление и зануление это совсем две разные вещи, заземление делают для защиты от поражения электрическим током человека, а зануление для защиты электрооборудования.
В качестве заземления нулевой провод подключать нельзя.
Заземление служит для безопасности при любых обстоятельствах.
А заземление через нулевой провод может стать источником опасности. :zamk_elektrik:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

След.

  • Поделиться темой с помощью

Вернуться в Электрика

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron