Как проложить электропроводку в несущих стенах

Не влезай - убьет! Технические вопросы по монтажу и подключению электрического оборудования
  • Поделиться темой с помощью

Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#1  Сообщение Dima » 05 янв 2012, 21:46

Возник вопрос при обсуждении запланированного ремонта квартиры в Новостройке. Слышал, что не разрешается прокладывать кабель в несущих стенах? Вопрос в том, что говорят нельзя штробить и прокладывать электропроводку в несущих бетонных стенах, в панельном доме.
Хотел бы убедиться, что есть такие правила которые запрещают прокладывать электропроводку в несущих бетонных стенах.
Тогда, что нужно учитывать при прокладке провода в стенах и как правильно поступить в этом случае при ремонте квартиры.
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
Dima
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
20%
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 21:30
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации DimaВычесть пункт репутации Dima
Тегипрокладывать электропроводку, прокладке провода в стенах

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#2  Сообщение prorab » 06 янв 2012, 13:55

Штробление в стеновых панелях и плитах перекрытий категорически запрещено, так как это приводит к нарушению прочности и устойчивости несущих конструкций зданий.
На основании постановления правительства Москвы № 73-ПП от 8 февраля 2005 г. запрещено штробить стеновые панели и плиты перекрытий под размещение электропроводки. :ga-ze-ta;

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП, от 22.03.2011 N 85-ПП)
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

За это сообщение автора prorab поблагодарил:
Dencync (27 дек 2016, 10:32)
Рейтинг: 50%
 
Аватар пользователя
prorab
Старший сержант форума
Старший сержант форума
Прогресс до следующего звания:
80%
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 12 апр 2011, 11:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации prorabВычесть пункт репутации prorab

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#3  Сообщение Dima » 06 янв 2012, 14:27

Получается, если по всем правилам запрещено штробить несущие стены, то электропроводку вообще не поменяешь?
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
Dima
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
20%
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 21:30
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации DimaВычесть пункт репутации Dima

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#4  Сообщение prorab » 06 янв 2012, 14:57

Если хотите выполнять скрытую электропроводку в квартире, просто надо придерживаться к ряду определенных правил, к примеру:

Об этом говориться в ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах строй индустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Аватар пользователя
prorab
Старший сержант форума
Старший сержант форума
Прогресс до следующего звания:
80%
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 12 апр 2011, 11:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации prorabВычесть пункт репутации prorab

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#5  Сообщение fedor » 06 янв 2012, 15:40

Штробление стен не относится к работам по перепланировке. Ограничения, в том числе в штробление стен в монолитных несущих конструкциях, устанавливаются проектной организацией - автором проекта дома для конкретного проекта. За разъяснениями вы можете обратиться к автору проекта дома.
Аватар пользователя
fedor
Ефрейтор форума
Ефрейтор форума
Прогресс до следующего звания:
80%
 
Сообщений: 18
Фото: 7
Зарегистрирован: 11 май 2011, 16:45
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации fedorВычесть пункт репутации fedor

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#6  Сообщение mixail » 06 янв 2012, 16:04

Горизонтальное штробление несущих бетонных стен не совсем запрещено, но есть жёсткие ограничения.
Скажем, чтобы сечение штробы было бы не шире 1,5 - 2 см и не глубже 2,5 см и длинной не более трёх метров!
Бетонные стены состоят из бетона и связывающей арматуры, так что защитный слой примерно до арматуры позволяет делать не большие штробы, но не больше, поэтому небольшая данная штроба не нанесет особого вреда прочности конструкции перекрытия, если при этом не затронута арматура.
Ну, а так как бы штробите, но в меру и аккуратно!
Если на 2 см штробить стены бетонные, то никакой опасности для бетонных стен это не представляет, хотя и 1,5 см вполне хватит для этих целей.
Конечно лучше штукатурки чуть больше на нести, а штробу сделать по меньше, это уж тогда снимет все вопросы и надежнее, на этом лучше не экономить.
Штробите не глубоко прокладывайте проводку и делайте потом штукатурку стен и все будет нормально. Выполнять эти работы желательно штроборезом или болгаркой, а потом до делывать штробу перфораторам. :wo_rk:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#7  Сообщение Xomka » 23 мар 2012, 13:58

Всем доброго времени суток! У нас такая ситуация, делаем проводку в новом высотном доме. Подскажите, какие кабельные короба больше подходят для жилого высотного дома?
Аватар пользователя
Xomka
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
10%
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 13:56
Пол: Не определился
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации XomkaВычесть пункт репутации Xomka

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#8  Сообщение mixail » 25 мар 2012, 19:57

Xomka писал(а):У нас такая ситуация, делаем проводку в новом высотном доме. Подскажите, какие кабельные короба больше подходят для жилого высотного дома?

А вы делаете проводку в высотном доме, это какие электромонтажные работы вы проводите, можете пояснить.
Если речь идет о электромонтажных работах при строительстве дома, это прописано в рабочем проекте по электроснабжению.
А если при монтаже внутренних помещений, то есть при ремонте квартир, обычно кабельные короба не используют. :sh_ok:
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#9  Сообщение dimer » 11 авг 2012, 10:40

Xomka писал(а):Всем доброго времени суток! У нас такая ситуация, делаем проводку в новом высотном доме. Подскажите, какие кабельные короба больше подходят для жилого высотного дома?

Видно автор сообщения не очень заинтересован в ответе!
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
dimer
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
10%
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:29
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации dimerВычесть пункт репутации dimer

Re: Как проложить электропроводку в несущих стенах

Сообщение:#10  Сообщение mixail » 11 авг 2012, 15:54

Значит нашел ответ...
Или же просто спамерские вопросы для рекламы, другого не бывает... :-):
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail


  • Поделиться темой с помощью

Вернуться в Электрика

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron