Сообщение:#1  Сообщение mixail » 30 июн 2013, 22:57

На всех видео подборках показаны различные установки разных маяков для выравнивания пола, выполнения стяжки пола в различных помещениях, разные способы выравнивания стяжки полов. Предлагаю обсудить какие варианты подготовки и выполнения стяжки самые рентабельные и актуальные с профессиональной точки зрения.
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail
ТегиУстановка маяков и стяжка пола

Re: Установка маяков и стяжка пола

Сообщение:#2  Сообщение biwis » 01 окт 2015, 08:32

Добрый день!

У меня дом с деревянными перекрытиями. Квартира на 2 этаже. Старые стены санузла, опиравшиеся на эти же плиты я снял, возведу новые стены из гипсокартона.
Хочу залить пол заново, т.к. старый бетон на полу весь раскрошился.
Выглядит все примерно так: деревянное перекрытие, на нем уложены узкие ж/б плиты (габариты примерно 5-10см толщиной, 30см шириной и 170см в длину) на всей площади санузла 1.6 х 3.8 м. На них был залит бетон, вот он раскрошился и я его снял.
Заливать нужно явно легким бетоном. Т.е. смесь надо будет сделать наверняка с керамзитом, чтобы максимально облегчить конструкцию.
Площадь заливки получается 1.6 х 3.2 метра, толщина заливки будет около 10-12см (есть небольшой перекос плит от стены к центру).

Т.е. объем бетона около 0.5 кубометра. Хотелось бы добиться минимальной конечной массы.
Посоветуйте пропорции как замешивать бетон Хцемент*Yпесок*Zкерамзит. И какую фракцию керамзита использовать, крупную >10, среднюю или мелкую?
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
biwis
Рядовой форума
Рядовой форума
Прогресс до следующего звания:
10%
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 01 авг 2015, 13:50
Пол: Не определился
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации biwisВычесть пункт репутации biwis

Re: Установка маяков и стяжка пола

Сообщение:#3  Сообщение mixail » 01 окт 2015, 18:17

Есть два способа нанесения стяжки пола:
- Один способ, это стяжка заливается готовым керамзитобетоном;
- Второй способ это два слоя:
1 слой просыпается керамзит пролитый цементным молочком;
2 слой финишная цементно-песчаная стяжка с верху керамзита;

Опишу ниже самую простую и пользующуюся популярностью у строителей, которые занимаются ремонтом квартир...))

Стандартная стяжка должна быть не меньше 3-4 см.
Если стяжка пола будет примерно 10-15 см (100-150 мм), то как правило используют устройство стяжки пола с керамзитом, при этом важно правильно рассчитать соотношение пропорции и расчет керамзита для стяжки пола.
Если стяжка пола 10-12 см, то значит керамзита примерно 6-8 см (керамзит), а после должен уложен финишный слой стяжки 4 см (цемент и песок или же готовый пескобетон)

С чего начинать расчет, конечно с керамзита.
Мешок керамзита 0,05 куб. м весит 17-19 кг. Вес 1 куб.м керамзита равен 400 кг.

У вас помещение 1.6 х 3.2 метра=5,12 кв.м.

Если стяжку надо залить толщиной 10-12 см, то (6-8 см - укладка керамзита и 4 см стяжки финишной из цементно-песчаного раствора
или готового пескобетона...)
Приведём небольшой пример расчета:

Для помещения 5,12 кв.м при толщине слоя 80 мм потребуется 5,12 кв.м * 0,08 м = 0,41 куб. м керамзита
или 0,41 куб. м /0,05 куб. м = 8,20 округляем получаем 8 - мешков керамзита.

Для мокрой стяжки пола требуются такие пропорции компонентов:

Пропорции для раствора стяжки пола из керамзита и цементно-песчанного раствора таковы: 1 часть цемента, 3 части песка и 4 частей керамзита, а значит:
цемент-40 кг (1 мешок)... песок 120 кг (3 мешка)... на остаток керамзит 160 кг (8,43 примерно 8 мешков)
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail

Re: Установка маяков и стяжка пола

Сообщение:#4  Сообщение Vassabi » 12 май 2016, 14:02

biwis писал(а):Добрый день!

У меня дом с деревянными перекрытиями. Квартира на 2 этаже. Старые стены санузла, опиравшиеся на эти же плиты я снял, возведу новые стены из гипсокартона.
Хочу залить пол заново, т.к. старый бетон на полу весь раскрошился.
Выглядит все примерно так: деревянное перекрытие, на нем уложены узкие ж/б плиты (габариты примерно 5-10см толщиной, 30см шириной и 170см в длину) на всей площади санузла 1.6 х 3.8 м. На них был залит бетон, вот он раскрошился и я его снял.
Заливать нужно явно легким бетоном. Т.е. смесь надо будет сделать наверняка с керамзитом, чтобы максимально облегчить конструкцию.
Площадь заливки получается 1.6 х 3.2 метра, толщина заливки будет около 10-12см (есть небольшой перекос плит от стены к центру).

Т.е. объем бетона около 0.5 кубометра. Хотелось бы добиться минимальной конечной массы.
Посоветуйте пропорции как замешивать бетон Хцемент*Yпесок*Zкерамзит. И какую фракцию керамзита использовать, крупную >10, среднюю или мелкую?


Сначала нужно обратиться к застройщикам и узнать какую максимальную нагрузку может нести та плита, а потом уже высчитывать массу. Но для чего то там были сделаны деревянные полы, так что подумайте сделать также.
Случайный аватар. Пользователю рекомендуется загрузить свой аватар в Настройках профиля.
Vassabi
Младший сержант форума
Младший сержант форума
Прогресс до следующего звания:
40%
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 04 май 2016, 16:57
Пол: Не определился
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации VassabiВычесть пункт репутации Vassabi

Re: Установка маяков и стяжка пола

Сообщение:#5  Сообщение mixail » 12 май 2016, 23:36

Согласен лишним не будет просчитать или узнать, как говорят сто раз отмерь, один раз отрежь, но по любому в этом случае будет керамзитобетонная стяжка))
Для начала читаем - Правила Форума - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Нарушителям два предупреждения и бан !!!
Аватар пользователя
mixail
Полковник форума
Полковник форума
Прогресс до следующего звания:
75.6%
 
Сообщений: 878
Фото: 0
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:28
Пол: Парень
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 37 раз.
Пункты репутации: 0
Добавить пункт репутации mixailВычесть пункт репутации mixail


  • Поделиться темой с помощью

Вернуться в Полы и напольные покрытия

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: stallmaster